Хозяйке на заметку

  • Автор темы Автор темы magneto
  • Дата начала Дата начала

magneto

Наш путь прям и мим
Топикстартер
15 лет на форуме
Сообщения
5 747
Реакции
4 394
Имеются в конторе установки проекционной фотолитографии ЭМ-584, белорусского производства конца прошлого века. Работают - через пень колода. Стал разбираться с ними и обнаружил на уровне пола дикую наводку - около 50 вольт, частота около 45 килогерц на антенну 1 кв. дециметр (нагрузка 1 Мом). Долго щёлкали всеми автоматами в щитах, пытаясь выяснить - кто гадит. На этаже не оказалось. Зато когда выключили свет в комнате ниже этажом - наводка пропала.
Мораль - зануляйте/заземляйте корпуса осветительной арматуры, чтобы потом не удивляться внезапно заглючившим аппаратам.
Кстати, с выключенным светом ниже этажом, у установок полёт нормальный.
 
Толи еще будет :)
Ехал сегодня в электричке, нашел там такое:
2021-05-28-1841.jpg
Про электроны кислорода больше всего воткнуло :))
 
Только вчера читал, что излучение радиоволн можно преобразовать в электричество.
 
Только вчера читал, что излучение радиоволн можно преобразовать в электричество.
Ты будешь смеяться, но мы в детстве, живя в Лахте рядом с могучим передатчиком, так и делали - лампочка от карманного фонаря светилась. :))
 
Толи ещё будет, когда остатки "Светланы", через стенку от нас, летом доламывать начнут...
Вот зуб даю - гидроизоляцию попортят и подвалы нам затопят - корпус-то реально один.
 
Последнее редактирование:
Ты будешь смеяться, но мы в детстве, живя в Лахте рядом с могучим передатчиком, так и делали - лампочка от карманного фонаря светилась. '))'
Не, то понятно. Там речь шла не про мощное излучение рядом. Рядом с могучим - страшновато жить.
 
Пересмешники, кыш!
Я тут по делу писал, а не кверху мехом.
 
Газоразрядные, с электронным балластом
Там сами лампы могут излучать.

зануляйте/заземляйте корпуса осветительной арматуры, чтобы потом не удивляться внезапно заглючившим аппаратам.
Кстати, с выключенным светом ниже этажом, у установок полёт нормальный.

А вот тут надо заземлить нормально сами установки, поскольку светильник с заземленным корпусом продолжит излучать, хоть и меньше.
Чувствительные платы в приборе надо сувать в клетку Фарадея :)
 
Там сами лампы могут излучать.



А вот тут надо заземлить нормально сами установки, поскольку светильник с заземленным корпусом продолжит излучать, хоть и меньше.
Чувствительные платы в приборе надо сувать в клетку Фарадея :)
Сами лампы конечно излучают, но арматура (корпус светильника) металлическая и является электростатическим экраном для поля ламп. А вот колебаясь вместе с линией партии коллектором одного из транзисторов инвертора, к примеру, представляет собой весьма не плохой источник поля.
А в клетку фарадея, при чём под замок, надо "сувать" не оборудование, а конструкторов и эксплуататоров. '))'
Но светильники хотя бы занулить - гораздо проще.
ЗЫ люди плачут - третий день на работе без света сидят за компами. :D:D:D
 
Последнее редактирование:
А в клетку фарадея, при чём под замок, надо "сувать" не оборудование, а конструкторов и эксплуататоров.
Конструкторов чего? Ты ж говоришь, что
арматура (корпус светильника) металлическая и является электростатическим экраном для поля ламп
 
Последнее редактирование:
арматура (корпус светильника) металлическая и является электростатическим экраном для поля ламп.

Проблема в том, что излучающее устройство очень тяжело экранировать корпусом этого же устройства - все равно будет излучать, хоть и меньше.

Чтобы экранировать оборудование рядом с чем-то излучающим, надо сделать сплошной экран именно для этого оборудования и заземлить его проводником достаточного сечения.

Корпус ведь металлический - так сделайте так, чтобы все части были электрически соединены и подключите заземление. А то в следующий раз "поймаете" помехи от сварки рядом, разрядов молний и прочей фигни.
 
Чтобы экранировать оборудование рядом с чем-то излучающим, надо сделать сплошной экран именно для этого оборудования и заземлить его проводником достаточного сечения.
А заземлять для чего?
 
А заземлять для чего?
Для металлической оболочки потенциал внутри равен потенциалу на поверхности оболочки (в простом случае, если внутри нет своих источников поля). Поэтому надо заземлять, чтобы внешняя наводка (поле) эффективно экранировалась.
 
Поэтому надо заземлять, чтобы внешняя наводка (поле) эффективно экранировалась.
Так экранировалась, или заземлять?
Повторю свой вопрос - какова цель собственно заземления?