Имеются в конторе установки проекционной фотолитографии ЭМ-584, белорусского производства конца прошлого века. Работают - через пень колода. Стал разбираться с ними и обнаружил на уровне пола дикую наводку - около 50 вольт, частота около 45 килогерц на антенну 1 кв. дециметр (нагрузка 1 Мом). Долго щёлкали всеми автоматами в щитах, пытаясь выяснить - кто гадит. На этаже не оказалось. Зато когда выключили свет в комнате ниже этажом - наводка пропала.
Мораль - зануляйте/заземляйте корпуса осветительной арматуры, чтобы потом не удивляться внезапно заглючившим аппаратам.
Кстати, с выключенным светом ниже этажом, у установок полёт нормальный.
Мораль - зануляйте/заземляйте корпуса осветительной арматуры, чтобы потом не удивляться внезапно заглючившим аппаратам.
Кстати, с выключенным светом ниже этажом, у установок полёт нормальный.